樓主  發表于: 2008-07-01 09:30
  在檢修中碰到這樣的情況:把一臺曾經用在單元控制上的EVS9324ES伺服器用在進布電機驅動上,在把原來的進布伺服驅動參數復制到現在的伺服器上并保存,開機發現方向相反.請問有什么辦法把方向改一下?(只改輸出的UVW線能換過來,但不能升速)
kissa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 205 點
下載積分: 491 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2025-07-04
查看kissa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-01 10:22
伺服電機的話,應該有一個參數是改電機運轉方向的!
改U,V,W能行嗎?我用過好像電機無法運轉。