蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

電氣加油
做個鐵頭娃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 473 點
下載積分: 965 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2025-12-03
查看電氣加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-16 21:58
今天碰到一件事情,一直想不清楚。我幫別人的工廠接的線,他們自己用了變壓器,從三相的U相拉出的線,接成220VAC。我自己在另一邊接了個控制柜,也用了變壓器,從W相接根線過來,同樣是220VAC。通電之后正常,也沒什么跳閘之類的。無意中檢查的時候,發現控制柜類W相和地線之間是有電阻的。但是,我從控制柜的電源斷路器的上端,發現U相和地線是有電阻的。我師傅說,沒問題。我一直想不明白。為什么會有電阻。為什么不會跳閘。
米洛斯公牛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 1102 點
下載積分: 15212 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2025-03-16
查看米洛斯公牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-18 09:02
你量到的電阻或許是變壓器線圈的電阻,應該把變壓器脫開再量。