蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 709 點
下載積分: 12711 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2023-06-04
查看lyntechme的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-16 15:02
FX3U -485ADP-MB與FX3U-485BD都安裝在FX3U PLC左側,能否同時通訊?請教用過的或教有經驗的朋友,謝謝指教!
 
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 566 個
工控威望: 3228 點
下載積分: 14503 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2025-10-25
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-17 18:34
你是要作什麼用途?
多PLC多人機?
有成本考量?
通訊要自己處理?
通訊速度有要求嗎?

左側,印象中可以二個同時使用
485是要走 MODBUS-RTU 的格式嗎?
輪詢的方式,速度要考慮能不能接受?

哈哈,好像丟回不少問題給你
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G