我安裝一臺西門子430變頻器,安裝完畢后P0010=1 P0700=2 P3900=1,參數設定后進入自動檢測狀態,完成后只能用控制面板操作,而端子無法操作,請專家給指點還要怎樣設定參數才能使端子控制有效呢.
dlzhoubo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dlzhoubo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-11 22:17

查參數表進行設置