蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

heshuqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 125 點
下載積分: 2347 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-07-13
最后登錄: 2018-12-05
查看heshuqing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-12 14:13
關于FX3U定位用特殊繼電器有正負極限,伺服上也有,那用伺服的正負極限還是特殊繼電器的,那個更好?新手一枚,問題膚淺
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-12 17:49
響應要求不高的話,無所謂。要求高的話,一般接伺服側,這樣響應比接PLC側要快點
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1170 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2103 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-12-08
查看周家大少的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-12 21:37
我一般是接PLC上,控制器上管它死活       
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL