具體要求:我要做個試驗,要求A點接通時開始計時,B點接通時停止計時。把計時器的當前值讀取出來,并復位此計時器。要求計時精度1ms.主要是精度要求較高。謝謝!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58521 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-11 13:04
很難,且意義不大。
PLC的掃瞄時間基本上在200~400ms。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58521 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-11 16:54
引用
引用第2樓忘憂草1981于2017-08-11 13:42發表的  :
用外部中斷指令可以嗎?

1ms 中斷一次?