新手  不要笑話我

TO后面那個P是什么意思啊

另外 請大家幫個忙
這段時間老出差一直沒空學plc 

現在有FX2N-4AD和FX2N-4DA模塊各一個 
 
現在要求  1。一開始送入4AD  4-20ma的標準信號    比如  12ma
          2。掐斷信號輸入,比如說掐斷前12ma。現在沒有信號輸入了,我要保持12ma的信號輸出  20分鐘。

怎么實現  謝謝了

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163230 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-02 01:28
引用
引用第4樓mcsensor于2008-07-01 18:59發表的 Re:模擬量模塊 from to 命令 問個問題啊! :
編程的時候

輸入有沒有  P  怎么控制了?



按F8后敲入TO    |    TOP    就可以了