如題,我是將普同的24V的接近開關接到X0,X0每導通一次就用C20計一個數(計算步進電機旋轉的圈數)。
原來1分鐘計30-60個數,1秒鐘大概計0.5-1個數。

現在要求轉速提高,1分鐘需計200-300個數,1秒鐘就要計3-5個數。
剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。

這是PLC計數器的問題還是接近開關的問題?
或者這種計算圈數的不用接近開關也可以?

請各位不吝賜教!
謝謝!
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 746 點
下載積分: 835 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-12-08
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-10 14:17
用PLC高速計數器,
另外光電開關的響應頻率就選擇高一點的。