各位好,
目前用一個控制器有乙太網路接口與伺服控制接口,
乙太網路來連接電腦,伺服接口連接MR-J4-40A,
并使用軟件控制MR-J4-40A,
現在遇到的困難是,當軟件設定Servo on后,電機也確實Servo on,
一段時間后,軟件將會斷線,無法再控制伺服電機,
有交叉使用過乙太網路的網卡,有一些都很正常,有一些還是會斷線
初步構想是不是電機Servo on之后,回饋的雜訊進而影響控制器的網路?
我也有交叉測試過其他廠牌伺服電機,目前就三菱的會有如此現象,
另外有時候斷線的同時,電機上出現的異常碼,不知道代表的是什么意思,
如下圖,還請前輩給予指導,感謝!!!

water10735
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看water10735的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-10 14:50
感謝兩位的回覆
經過近日的測試之后
確認是伺服電機在Servo On的雜訊干擾
因為我目前給伺服驅動器的24V(DICOM)與GND(DOCOM),
是與給控制器的電源是同個電源,
有嘗試過使用雙電源的方式下去做,問題都解決了
但是現在領導希望只能使用一組電源,
所以想請教各位,在電源雜訊的處理上我有何種方式能嘗試,
是否有相同經驗的前輩可以給予指教,感謝!!

主站蜘蛛池模板: 精品无人区麻豆乱码1区2区| 自拍亚洲一区欧美另类| 久久婷婷人人澡人爽人人喊| 捆绑白丝粉色jk震动捧喷白浆| 国产精品爆乳奶水无码视频免费| 亚洲精品无码高潮喷水在线 | 激性欧美激情在线| 欧洲vat一区二区三区| 亚洲精品中文字幕| 国产精品制服丝袜无码| 国产成人久久777777| 成人免费视频一区二区三区| 国产午夜成人无码免费看不卡| 午夜福利不卡在线视频| 国产360激情盗摄全集| 天天爱天天做天天爽夜夜揉 | 少妇下面好紧好多水真爽播放| 无码欧美毛片一区二区三| 亚洲人成网站18禁止大app| 亚洲精品久久久久avwww潮水| 亚洲欧美一区二区三区日产| 国产成年无码久久久久毛片| 狠狠做五月深爱婷婷| 少妇高潮太爽了在线观看免费| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 国产ww久久久久久久久久| 国产亚洲日韩网曝欧美台湾| a在线观看免费网站大全| 日本黄页网站免费观看| 丰满无码人妻热妇无码区| 日本高清视频www夜色资源| 青青国产揄拍视频| 免费视频好湿好紧好大好爽| 国产 一二三四五六| 中文人妻熟女乱又乱精品| 成人麻豆精品激情视频在线观看 | 色欲色香天天天综合vvv| 无码专区国产精品视频| 亚洲精品欧美二区三区中文字幕| 国产av无码久久精品| 国产免费一卡二卡三卡四卡|