樓主  發表于: 2017-08-05 16:59
家園的朋友好,今天接修一臺數控機床,用戶反應機床上電就跳閘,并且他們工廠電工說有跟線漏電,到現場發現是通隔離變壓器的那一路有故障,此路的保護開關斷開機床就能啟動系統了,但是因為隔離變壓器給伺服驅動器供電機床不能使用,判斷故障在保護開關之后和隔離變壓器輸入或者輸出部分,把隔離變壓器的所有輸出都斷開(輸入沒斷開)包括地線都斷開,還是跳閘,把從保護開關出來的線從隔離變壓器的輸入端子上卸下,不跳閘了,此時測量隔離變壓器輸入端子與地的電阻200k左右,不過不知道是表筆接觸不良還是怎么回事,有時測量阻值為1.3兆歐姆,個人尋思所有輸入輸出都斷開了,電阻最低200k,此阻值測量時絕對沒碰到手,給工廠下的判斷為隔離變壓器對地有故障需要更換,但是剛剛工廠來電話了,此故障工廠電工不知道換了那根線機床好了,現在迷茫中,求家園的朋友幫忙分析一下,我有可能錯在哪里,謝謝!

再說說過程吧,到廠后,發現配電柜中的一個和正泰DZ108-20那種一個紅按鍵一個綠按鍵還帶調整電流的那種保護開關跳閘了(也可能工廠電工拉的,此閘合上機床就跳工廠的總閘)經查線號和測量知道它出來的線直接接到三相隔離變壓器的輸入端,此變壓器次級電壓有三組,一組220,一組200,一組110伏的,開始不確定到底是變壓器有毛病,還是從保護開關的線或次級負載有故障,故而一段段的實驗,先把保護開關的出來的線與隔離變壓器的輸入端的那三個端子上面卸下來,機床上電無問題。然后把這三根線再鏈接好,把所有次級的輸出端都斷開,機床上電跳閘。這時懷疑是不是初級線圈和地線擊穿短路,萬用表測試他們的電阻沒問題,(這一步測試時把變壓器地線端子的通向接地排的線已經解開)怕萬用表測的不行,索性把地線從變壓器上卸開,(此變壓器一組線圈出來一根地線,三根連到一起后用個冷壓鼻和通向變壓器接地端子的線壓在一起,然后用螺絲固定在變壓器鐵心上)也就是說現在只有三根輸入電源線和變壓器有連接,另外就是變壓器的鐵心跟機床有鏈接,此時機床上電還是跳閘。這時把輸入端的三根線也卸下來,測量輸入端與接地排的電阻在200k左右,有次測量又會到1.3m歐姆,這里不明白為什么不一樣,測了好幾次,200k左右的時候多,怕是接線排底部有鐵沫看了看外觀沒問題,測量初級線圈接線端子和次級線圈接線端子電阻無限大,這時如果把地線連上(次級200伏中的一根線和110伏中的一根線連接在一起然后再接到機床的接地排上,這里說的地線是這跟線),初級和次級就有阻值了,所以我的判斷就是初級線圈和變壓器鐵心有故障,要求廠方換,當時沒想到把變壓器底下墊塊木板試試怎么樣,光想著換了,此是錯誤的一步,剛才看到一位朋友的回復,才想到的,畢竟我也知道變壓器是大件,能不換就不換。謝謝家園熱心的朋友們!
[ 此帖被xiaobing66在2017-08-07 10:15重新編輯 ]
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-07 09:09
引用
引用樓主xiaobing66于2017-08-05 16:59發表的 一臺數控機床漏電跳閘的原因?我錯在哪里了? :
家園的朋友好,今天接修一臺數控機床,用戶反應機床上電就跳閘,并且他們工廠電工說有跟線漏電,到現場發現是通隔離變壓器的那一路有故障,此路的保護開關斷開機床就能啟動系統了,但是因為隔離變壓器給伺服驅動器供電機床不能使用,判斷故障在保護開關之后和隔離變壓器輸入或者輸出部分,把隔離變壓器的所有輸出都斷開(輸入沒斷開)包括地線都斷開,還是跳閘,把從保護開關出來的線從隔離變壓器的輸入端子上卸下,不跳閘了,此時測量隔離變壓器輸入端子與地的電阻200k左右,不過不知道是表筆接觸不良還是怎么回事,有時測量阻值為1.3兆歐姆,個人尋思所有輸入輸出都斷開了,電阻最低200k,此阻值測量時絕對沒碰到手,給工廠下的判斷為隔離變壓器對地有故障需要更換,但是剛剛工廠來電話了,此故障工廠電工不知道換了那根線機床好了,現在迷茫中,求家園的朋友幫忙分析一下,我有可能錯在哪里,謝謝!

樓主的判斷是正確的
要相信自己
有條件,可以到問題工廠回訪一下
學習一下臨時解決問題的辦法,但不鼓勵使用
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977

主站蜘蛛池模板: 女人被狂躁c到高潮喷水一区二区| 国产suv精品一区二区6| 丰满熟妇乱又伦在线无码视频 | 久久av无码精品人妻系列| 裸体丰满白嫩大尺度尤物| 护士人妻hd中文字幕| 国产亚洲日韩在线播放更多| 国产又粗又硬又大爽黄老大爷视 | 好吊视频一区二区三区| 中文人妻av久久人妻水蜜桃| 亚洲国产精品无码一线岛国| 亚洲成年av天堂动漫网站| 香港三级精品三级在线专区| av无码午夜福利一区二区三区| 麻豆国产va免费精品高清在线| 成人午夜免费无码福利片| 国产精品久久久久久久久电影网| 野花社区www视频最新资源| 无码一区二区三区| 久久99精品国产.久久久久| 国产亚洲va在线电影| 国产美女无遮挡裸色视频| 国语自产偷拍精品视频偷拍| 国产亚洲香蕉线播放αv38| 亚洲午夜爱爱香蕉片| 中文无码妇乱子伦视频| 久久久无码人妻精品无码| 久久久久国产精品无码免费看| 樱花草在线社区www韩国| 老熟妇仑乱视频一区二区| 狠狠色综合网久久久久久| 久久精品国产99久久美女| 少妇又色又紧又爽又刺激视频| 午夜爽爽爽男女免费观看麻豆国产 | 亚洲国产成人影院在线播放| 亚洲中文字幕无码专区| 亚洲 欧美 中文 在线 视频| 欧美大片欧美激情性色a∨在线| 国产人妻丰满熟妇嗷嗷叫| 成人欧美一区二区三区在线观看| 狠狠亚洲狠狠欧洲2019|