有誰公司里大量使用電子變壓器給伺服供電的沒,維修率高嗎?我們公司以前用過電子變壓器給伺服驅動器供電,結果一塌糊涂,幾十個幾乎全軍覆沒
zzyog
光洋PLC技術服務及密碼破解
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 695 點
下載積分: 850 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2007-01-02
最后登錄: 2025-12-10
查看zzyog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-05 08:00
引用
引用第13樓xingzb2于2017-08-04 12:23發表的  :
電子變壓器,應該沒有樓主說的那么糟糕吧。
個人覺得損壞的原因,可能是以下方面
  1  電子變壓器容量選擇小了。
  2  設備電源質量問題,        
      比如:1電壓不在正常范圍內, 2電壓波動劇烈   3電源側諧波嚴重。
.......


電子變壓器其實就是一個調整觸發角的可控硅調壓器  類似以前臺燈的結果。有的也很耐用 我見過最大10KW左右伺服用這個,還見過加工中心因這個無法正常工作