請問下大家下,在通斷比較頻繁的中間繼電器上最好并聯個續流二極管,以能夠釋放繼電器斷開時存儲在線圈中的能量,不至于對PLC的觸點造成影響,現在問題是這個并聯的續流二極管是多大的,時間很久沒用都忘了,誰知道的說一說?
還有就是交流回路上就需要個阻容吸收回路,這一般常用的又是什么型號呢? 謝謝!
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-04 16:38
引用
引用第7樓zhtokokk于2017-08-04 08:15發表的  :
         我見過有人用1N4148,燒毀。

1N4148是觸發二極管