大家好!
最近有一臺設備需要整改,我對某些電氣元件不是很了解,比如ADAM-4055(8DI ,8DO),可以和PLC通訊,主要作用是將外部傳感器信號轉化為數字量信號給PLC嗎?輸入輸出是對應的碼?

jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-31 16:14
研華模塊 ADAM-4055

ADAM-4055帶有8路隔離數字量輸入和8路隔離數字量輸出,可用于各種嚴格的應用中。
該模塊的輸入可接受10~50V的電壓信號,可提供5~40VDC的集電極開路輸出。
ADAM-4055使用方便,帶有LED顯示,可以很容易的讀取其狀態。


http://www.doc88.com/p-29324406586.html