樓主  發表于: 2007-03-13 17:32
準備用FX2N-2AD測壓縮空氣的壓力值,壓力傳感器采用瑞士凱樂的PA-21SC經濟型,規格如下氣壓0-16bar對應電流4-20mA;FX2N-2AD也選擇電流輸入4-20mA對應數字值0-4000
  量程最大變化范圍為16mA
  數字量=(電流輸入-最小模擬量值4mA)×4000/16mA
  每1mA=1bar=對應的數字量=4000/16=250
  當偏置值為0時,將采集到的數字量除以每1bar的數字量就得到了氣壓值
  我所寫的是否有誤,請各位指點一下
yj595
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 294 點
下載積分: 573 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2007-01-21
最后登錄: 2024-12-03
查看yj595的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-03-22 00:52
fdasfdsg