蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

yu1025
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-07-28
最后登錄: 2017-07-28
查看yu1025的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-28 15:14
現在用了一個fx3u-4ad的模塊,接的是4-20ma的壓力傳感器,傳感器的量程是-0.1-1MPa,可以用PLC正確讀出壓力值嗎?有人說必須用-20-20ma的輸入值才可以讀負值 的量程,這個說法對嗎?
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3787 個
工控威望: 4390 點
下載積分: 150730 分
在線時間: 6800(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-12-11
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-28 17:22
讀初不會負值
是你運算配合他才變負值
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3787 個
工控威望: 4390 點
下載積分: 150730 分
在線時間: 6800(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-12-11
查看lin10663的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-29 12:48
要相對真實的才會有負數
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663