現在用了一個fx3u-4ad的模塊,接的是4-20ma的壓力傳感器,傳感器的量程是-0.1-1MPa,可以用PLC正確讀出壓力值嗎?有人說必須用-20-20ma的輸入值才可以讀負值 的量程,這個說法對嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15963 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-28 15:35
關鍵不是pLC采用什么量程,而是你的傳感器輸出的是什么類型.