蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

op07cp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 117 點
下載積分: 1022 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-07-12
最后登錄: 2022-08-22
查看op07cp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-22 10:24
描述:程序截圖
圖片:
描述:機器簡單示意圖
圖片:
如圖 兩種情況:
第一種是在X15上升沿期間X13為ON   置位M10
第二種是在X15上升沿期間X13為OFF  M10復位

也就是說除了在X15上升沿的時候以外  M10是不動作的
對不對
                            
如果邏輯是對的,那么PLC就肯定有問題了
[ 此帖被op07cp在2017-07-22 11:02重新編輯 ]
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-10-07
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-23 12:07
兄弟,你的程序沒有錯。臺達PLC要盡量不用上沿。因為臺達許多功能都是作后臺運算的,占用時間比較長,反而不穩定。因此,你觀察一下三菱的,MOV ,臺達就有一個MOVP,原因就是避免上升沿串作條件,這是幾個資深設計人號反饋的,供你參考。按你那意思,去掉上升沿即實現了,如果X15不行,你就REFF指令,縮短其反應時間好了