樓主  發表于: 2017-07-17 18:06
有一臺機器,用到6臺伺服。其中2臺用速度模式,一直轉動,速度可調。還有4臺走位置,打算用發脈沖的方式,走絕對位置。

6臺都是三菱JE的低端伺服。

請問一下,三菱Fx3u的PLC,y0,y1,y2可不可以同時發脈沖?還有,有什么辦法把y3也做成發脈沖?
我是菜鳥。
woshiqianhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 974 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-12-02
查看woshiqianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-20 15:33
引用
引用第15樓penn_yuan于2017-07-19 11:25發表的  :

據官方資料,是可以把Y3當成脈沖發射的,不過要在PLC左端加上兩個BD板,每個板子有兩路脈沖,同時兩路脈沖頻率由原來的100K提升到200K,并且PLC本體上的Y0-Y3不能再使用。就記得起這么多,你可以查正一下。

用2個fx3u-2hsy-adp