蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2025-12-09
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-28 16:07
本人今天遇到了一件很頭痛的事情,我在一臺機器上用了一臺施耐德變頻器托動兩個馬達,已經用了好多年了,但今天卻出現了過流報警,單個馬達接上開啟很正常,電流也很小,就是并在一起開就不行了,請各位高手指點一下,這該如何去處理.
江小丫
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看江小丫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-17 22:26
我們廠里有一臺變頻器拖3臺電機的,也出過類似的問題,大多是電機線接地或者短路照成的,還有變頻器容量選小了也會過流報警的,還有參數第一加減速時間(爬坡時間)也會照成過流報警