在本站中看到s7-300中0-10V對應端口0-27648,

那么S7-200中4~20mA對應多少?
wjun7610
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 703 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2025-11-06
查看wjun7610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-02 14:49
實際上S7200的有效精度是0~4000,不過要做一次轉換,200的模擬量是12位的只不過她用的內部位不是從0~11的位地址,所以顯示的適合是0~32000,其實最好的方法就是自己通過程序處理,把他轉換到0~4000(電流輸出時是0~2000,最高位始終是1)