樓主  發表于: 2017-06-29 09:53
三個伺服24v , 兩步進5v ,由于信捷XD5發脈沖的Y0-Y5的com0-com5端內部是短接的,5v和24V方塊電源的負極接COM端,這樣是不是相當于兩個方塊電源的負極短接了,那這樣的話,我要是讓5個脈沖輸出點同時發脈沖,會不會出問題,燒驅動?請高手指點。
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-29 10:25
如果Y0-Y5接5V,24V最好不要接到這一組里,這樣可能浪費,但是控制伺服,只能如此
就相當于這一組接220V,就不能接24V一樣
雨雨田-細節決定成敗