圖片:
交流380V轉直流0-240V電路圖,本來想用現成的儀器的,但代價太高,所以想用現在的這種方案,卻又不確定是否可靠,請大家幫忙看一下,謝謝大家!
幫助別人的同時就是幫助自己。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1441 點
下載積分: 3713 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-11-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 21:43
可以用,但效果不好,不建議工程應用。工程應用建議采用以下方案,使用380轉220變壓器,220V直流電機調壓器(PWM),成本也非常底,300---500元就能搞定。