圖片:
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1170 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2113 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-12-10
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-12 19:05
你的計算沒有問題,但是我覺得3A這么小的電流,直接L1+N就可以了啊,用得著這么麻煩么?我只能說是有錢任性。。。。