蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1754 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-12-01
查看阿龍68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-01 08:54
圖片:
用的FX2N-4AD讀取4通道的電壓,開始時用萬用表測4個通道的V+和V-之 間的電壓都為零,但每個通道讀取都有個不為零的數值,而且還都不一樣,求解大神!!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-02 17:56
短接后還不為零說明模塊的增益和偏置要重新調整,但不要忘了模擬量轉換有千分之三的誤差