蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

deweg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 300 點
下載積分: 1534 分
在線時間: 1164(小時)
注冊時間: 2010-11-09
最后登錄: 2025-12-12
查看deweg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-14 09:25
第一次接觸三菱的運動控制器,請教各位大神,Q172HCPU能接J4B的伺服嗎?
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31439 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-09-25
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-14 16:46
需要更改驅動器的模式,將J4模式改成J3兼容模式,方法如下:用數據線連接驅動器后,點擊“開始”-----“MR Configurator2” ,點擊“MR-J4(W)-B模式更改”,兼容模式選擇“J3兼容模式”即可。
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31439 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-09-25
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-14 16:50
引用
引用第2樓hmilydyk于2017-05-14 13:47發表的  :
運動CPU和什么伺服壓根沒關系



那是你所接觸過得運控太過狹隘。建議你多看看各個品牌的樣本。