樓主  發表于: 2017-05-11 12:31
最近經常加班,可能有一點恍惚,剛才一不小心把fx 3u繼電器型的接380v上面。過了10秒鐘,砰的一下,濃煙滾滾。
然后我拆下PLC接220上面,現在下載上傳程序。都沒發現啥問題。
奇怪了,哪里燒了呢?但是又沒有問題。
濃煙滾滾后聞了一下,沒聞到那種燒壞電路板的特有氣味哎。
我要不要拆看看,我估摸著最多電源模塊壞了吧?
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-11 12:53
繼電器及其保護電路燒了,拆下更換損壞的零件即可!別說是老馬失蹄,毛手毛腳的這是及其嚴重的低級錯誤。