蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16630 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2025-10-07
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-06 11:44
電氣的設計一直在不停的演化、更迭。很想和大家討論一下,接觸器,您怎么用?

1、在使用變頻控制的電路中,大家還在斷路器與變頻器之間加接觸器嗎?我指的是一般小功率,不是幾十KW的那些。

2、在使用伺服電機時,大家還在斷路器與伺服驅動器之間加接觸器嗎?我指的是一般幾個KW的常規功率。

3、一個電柜由于空間原因不方便操作電柜的總電源,需要在OP盒上增加電源開關。通過交流接觸器來控制電源的通斷。
      會有變頻器與伺服電機等,假定總斷路是32A即可。您設計這個電路時,是加個32A的接觸器,切整個電路供電呢。
     還是主要的像變頻器、伺服驅動器等直接通過保護掛在總保護下面,只是在控制回路的電源供應。

4、急停,您還會切斷變頻器與伺服驅動器的供電嗎?變頻器與伺服驅動器報警的話,您還會把報警串入供電回路,變頻器、伺服驅動器一報警就斷電嗎?

很多年前,很多典型的控制,現在慢慢在演變,希望大家能夠路過時分享一下,您平時的設計經驗或者看到的設計經驗。
讓我們一起總結總結,學習學習。一起進步!
山河今仍在,壯志在何方?
marygreat123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 230 點
下載積分: 444 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2020-06-09
查看marygreat123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-06 11:45
當開關用就可以了。