蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-26 08:52
圖片:
            工作原理:我第一段行程是用PLSY指令來控制程序的行程距離,第二段是用PLSR來控制程序的行程距離,當啟動時執行第一段的指令,感應器感應亮后執行第二段指令。
問題:當我把速度(D202)值變大或變小時,工作點的位置也跟著變化,這是為什么呀?我只是把第一段的速度增大或變小了,第二段的距離脈沖數(D222)一直沒有變化,為何距離會跟著第一段的速度變化而變化呢?各位大哥誰能幫小弟分析分析,謝謝!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11936 個
工控威望: 19731 點
下載積分: 15277 分
在線時間: 2830(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-12-07
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-26 11:21
同一段程序好像不允許同時用兩種位置指令吧
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之