蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-23 21:17
如題怎么接線啊?不是Y0接脈沖正串2k電阻,com0接脈沖負。因為不需要反轉,所以方向信號懸空。看驅動器說明書是Y0接24v正,和脈沖正,com0接脈沖負和0v怎么感覺不對啊 。求大俠指點,先謝過了。
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21176 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2025-11-25
查看luky913的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-24 09:00
以30J4為例
FX1N——y0接J4CN1的10腳
         COM0接24V電源的COM
J4伺服CN1的12腳接+24V,不需要接2.2K的電阻
唉~~~
多看手冊