蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

343012098
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 145 點
下載積分: 752 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-03-29
最后登錄: 2019-04-23
查看343012098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-22 12:34
圖片:
圖片:
請幫忙看一下。。。。在線時,給M0信號,可是M200就是不通,但是在離線時能通
下面這個M203我強制通了,但是Y3就是不通,查看Y3也沒有哪里復它的位。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1170 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2113 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-12-10
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-22 14:04
有沒有用比較指令?這樣會導致系列序號的繼電器被置位的。把M200換成另一個沒有用過的繼電器試試!
還有就是你程序是輸出Y2,但你一直都說是輸出Y3,會不會是搞混了?
[ 此帖被周家大少在2017-04-22 15:53重新編輯 ]
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL