蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wangkeming07
學無止境。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 826 點
下載積分: 851 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-05-27
最后登錄: 2023-04-21
查看wangkeming07的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-17 13:45
是這樣的如上圖所示,現在的問題是我程序中,和PLC指示燈,都顯示Y2是失電的狀態 。但是實際上我Y2上接的燈泡確實亮的。

我有懷疑我電路接錯了。是不是類似電路需要加中間繼電器才能起到有效的控制。

xuyaoping606
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 116 點
下載積分: 714 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2025-11-09
查看xuyaoping606的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-17 14:05
接法有誤吧!公共端接負24V