蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

我是11
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 99 點
下載積分: 681 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2017-08-04
查看我是11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-14 17:33
新人,剛到的FX-5U PLC,準備控制雙軸步進電機,正常點控個輸出點沒問題,但寫了個脈沖輸出指令后,ERR一直亮著。求大佬幫忙看下,程序如下



[ 此帖被我是11在2017-04-14 17:42重新編輯 ]
dongfengname
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 5034 點
下載積分: 71634 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2009-09-26
最后登錄: 2025-12-09
查看dongfengname的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-14 18:05
SM8000改成M0應該就可以了……