cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
最近在測試一款電參數測試儀的時候,想要把電壓參數讀到PLC里面,因為儀器說明書說帶RTU功能,所以想用MODBUS寫。但是根據說明書上的地址,數據讀不出來。各位兄臺幫忙參考一下,是否是程序里有哪里寫得不正確的地方,謝謝 儀表通訊參數 初始化 讀取A相電壓 讀取B相電壓 讀取C相電壓 |
|
|---|---|---|
|
|
永恒14
級別: 略有小成
|
A相電壓讀取中的 Addr----------40001 B相電壓讀取中的 Addr----------40003 C相電壓讀取中的 Addr----------40005 |
|---|---|
|
|