蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 919 點
下載積分: 43085 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-11-29
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-28 17:23





           西門子200PLC Modbus通訊問題?  
  各位大俠 請教一個問題,我現在用西門子200PLC Modbus通訊 Power Flex4m變頻器,我能夠寫頻率進去 ,但是無法用指令啟動變頻器運行,麻煩各位大俠指點一下,在這里 先謝了!
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-10-13
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-29 16:17
你都把圖表發出來了還沒看懂嗎?12和22還有1這里代表是16進制,把它轉換成2進制,然后根據你那個表低位開始對號入座就出來了 ,比如22轉換成2進制就是0000 0000 0010 0010 第一位0不停止 第二位1啟動 第三位0不點動 第四位0不清除故障 第五六位(兩位)10反轉命令,不知道你看懂沒有?基本上好多變頻器通訊命令格式都是這樣分配(只是位代表的命令碼有差異)
樓主留言:
真的非常感謝!因為我一直當16進制數在看,所以怎么轉就是對不上,沒有想到把它轉成二進 制的,真的太感謝了!