我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 535 點
下載積分: 1485 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2025-12-06
查看浪子海風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-28 18:53
某寶上有種電流比較模塊,約70元,
思路:
在溫控表有輸出狀態的時候,進行與全流比較,=>全流時,不輸出 .<全流時輸出并使繼電器互鎖,給指示燈亮.
一般電力調整器上有OUT的輸出端口.
也就是說,當正常全亮的時候發熱管的電流為30A.你就設置為小于29A輸出.因為PID控制,并不是每次都有電輸出的,我們只要在溫控表有輸出的時候去比較就可以了,一但比較低于設定值,就自鎖.