我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4119 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-06-28
查看douwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 伊人av超碰伊人久久久| 久久精品国产精品亚洲蜜月| 天堂网www最新版官网| 人妻少妇精品无码专区二区| 亚洲 制服 丝袜 无码 在线| 精品人妻伦九区久久aaa片69| 午夜免费国产体验区免费的| 加勒比无码一区二区三区| 国产熟睡乱子伦视频| 国产美女精品自在线拍| 最近中文字幕mv在线资源| 国产寡妇树林野战在线播放| 在线无码av一区二区三区| 国产suv精品一区| 色悠久久久久综合欧美99| 偷看农村妇女牲交| 亚洲综合av色婷婷国产野外 | 久久经精品久久精品免费观看| 国产精品亚洲lv粉色| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女 | 曰本无码人妻丰满熟妇5g影院| 国精产品一品二品国在线| 亚洲a片国产av一区无码| 欧美怡红院免费全部视频| 欧美熟老熟妇色xxxxx| 久久香蕉超碰97国产精品| 国模无码一区二区三区| 中文无码妇乱子伦视频| 一本一本久久a久久精品综合| 久久无码人妻精品一区二区三区| 午夜福利在线观看6080| 又爽又黄又无遮挡的视频| 色综合av综合无码综合网站| 十八禁啪啪无遮挡网站| 成人片黄网站色大片免费| 国产亚洲精品久久久久的角色| 中文字幕韩国三级理论无码| 1区2区3区高清视频| 高潮射精日本韩国在线播放| 午夜精品成人一区二区视频| 大桥久未无码吹潮在线观看|