如題,PLC控制步進電機,當脈沖輸出停止后,步進電機還在動作,此時需要把PLC撥到stop才能可以讓步進停止,有沒有大神知道這是什么原因
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-01 21:38
首先需要確定的是,脈沖停止后,步進電機還在動作,是一直在持續動作還是動作一瞬間。另外,電機作為執行機構,必然會有滯后現象,即命令與執行會有一定的延遲。當PLC脈沖給驅動器發脈沖,并不是電機立即達到預定速度執行運轉。加減速需要時間。PLC只是把脈沖發到了緩沖器中,當緩沖器中還有脈沖時,電機是會持續運動的。丟步的情況此時不考慮