我在永宏的中斷子程序中寫控制伺服電機的程序,伺服電機也按所指定的位置轉動,可為啥4088,4090,這些現在值寄存器,沒有反應,沒有變化。
2.中斷子程序中,140指令DN也還沒發出信號,就馬上跳出了子程序。它給我的感覺是,這條指令還沒有執行完就馬上去執行下一條指令,然后掃描到RTI,直接回到主程序繼續執行。小弟接觸永宏PLC不久,請各位前輩不吝賜教。
muhittin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 338 點
下載積分: 14700 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2009-11-07
最后登錄: 2017-12-28
查看muhittin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-21 11:18
中斷,一般適用于緊急發生,且需要迅速處理的事情
個人覺得,不建議采用在中斷內,執行伺服發脈沖程序