蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

1234560asd
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 306 點
下載積分: 970 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-07
最后登錄: 2025-08-20
查看1234560asd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-18 17:55
有大俠幫幫忙·三菱PLC A172SHCPUN 長期不用現在通訊不上,兩臺都是這樣的故障。通電以后power燈亮,run燈和error燈不亮。電腦和plc連接時候出現ES:0180840B/
兩臺PLC同樣故障。不會這么巧都是PLC壞了。com設置肯定沒錯。
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2025-03-03
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-18 18:22
你不是專搞A172的嗎?
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214