接近開關接在PLC上。如果接近開關兩個電源線異常斷開,PLC就報接近開關異常,程序該怎樣編寫(要不要加其他硬件??)。


]用的是三菱Q系列plc。(大神賜教)[s:39
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1441 點
下載積分: 3713 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-11-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-18 22:26
兩個接近開關同步工作,提高可靠性,外加一個超程的機械常閉開關作為后備保護。單純的避免斷線并不可靠,如果是接近開關本身出現故障呢?我比較喜歡用接近開關+機械常閉開關的組合,當然,這得需要有位置才行。