見到一種設備上有三種功率相同,但是輸出電壓不同的開關電源,12、24、36VDC。其接線情況為:12V的正端接24V的負端,24V的負端接36V的正端,這樣的接法目的是什么?
三者短接是要湊72VDC的輸出電壓?那不同功率的可以這樣嗎?請各位大神能指導指導,謝謝!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1441 點
下載積分: 3713 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-11-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-18 23:17
開關電源串聯會帶來輸出電壓不穩定等情況,串得越多,越嚴重。建議工程中不要這樣做方案。