樓主  發表于: 2008-06-22 12:04
在工作中經常碰到數顯儀表要顯示通過現場輸入的4~20mA信號,來的模擬量如壓力,液位等,

儀表說明書有輸入阻抗小于250歐,在這里輸入阻抗具體指那些東西的阻值?
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 919 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-22 12:57
指的是:現場儀表的阻值。在整個4~20mA回路中,產生多個電壓降,如果大于250歐的話,儀表內部的壓降會減少,引來測量的誤差。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 919 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-22 19:25
FOXPLC:如果一臺變送器給10個二次儀表提供信號的話,可能顯示不準確的。這就涉及到阻抗匹配的問題。