GS2107在做浮點數顯示時,當數據比較大時,顯示會往回退。比如PLC做脈沖X系數浮點數運算,觸摸屏顯示實數,數據類型也是實數,當數據顯示到4位或5位數時,打個比方48765.3,這時百位數的7會往回跳一下(到6),數據越大這種現象越明顯,百位以上高位都有可能有往回跳現象。打三菱售后說沒碰到過這種現象。不知道各位師傅有沒有碰到過類似情況。
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-07 11:39
1,數據格式選實數
2,數據類型不選實數
3,勾選小數位數自動調整