還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3906 個
工控威望: 4361 點
下載積分: 146568 分
在線時間: 6737(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-08-11
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-05 11:18
你那是電壓檢測還是電流檢測
電壓COM接負信號線接正
電流要用串  COM VI
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

主站蜘蛛池模板: 日韩成人极品在线内射3p蜜臀| 中文字幕va一区二区三区| 东京热久久综合伊人av| 老司机亚洲精品影院无码| 玖玖资源 av在线 亚洲| 亚洲一区二区三区播放| 色8激情欧美成人久久综合电| 狠狠色综合tv久久久久久| 久久久无码精品亚洲日韩蜜桃| 免费又黄又爽1000禁片| 欧美内射深插日本少妇| 国产午夜精华无码网站| 狠狠色噜噜狠狠狠888米奇视频| 最新无码专区视频在线| 又爽又黄无遮挡高潮视频网站| 成片免费观看视频大全| 国产精品va无码免费麻豆| 亚欧成a人无码精品va片| 亚洲欧美尹人综合网站| 久久久精品国产sm最大网站| 四虎一区二区成人免费影院网址| 荫蒂添的好舒服视频囗交| 国内少妇偷人精品免费| 欧美成人a激情| 成熟妇人a片免费看网站| 在线观看免费视频网站a站| 波多野42部无码喷潮| 又硬又粗又大一区二区三区视频| 久爱www成人网免费视频 | 精品久久久久久无码国产| а√天堂资源8在线官网在线| wwww亚洲熟妇久久久久| 日韩无码电影| 日日碰狠狠躁久久躁综合网| 亚洲无av在线中文字幕| 欧美人与动牲交a欧美精品| 亚洲精品无码永久在线观看你懂的 | 精品国产在天天在线观看| 日韩人妻无码精品久久| 中国白嫩丰满人妻videos| 日韩国产亚洲高清在线久草|