還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩精品久久 | 日韩人妻精品无码一区二区三区| 一本加勒比hezyo无码专区| 国产精品久久久久久久久久妞妞 | 国产熟妇搡bbbb搡bbbb搡| 亚洲欧美韩国综合色| 又粗又大又硬毛片免费看| 天天狠天天透天干天干| 奶头又大又白喷奶水av| 挺进邻居丰满少妇的身体| 久久丫精品系列| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 欧洲精品卡一卡二卡三| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一| 亚洲国产综合精品中文第一| 日韩成人无码影院| 18禁女裸乳扒开免费视频| 亚洲精品av少妇一区二区| 麻豆md0077饥渴少妇| 国产成人小说视频在线观看| 四虎影成人精品a片 | 亚洲精品9999久久久久无码| 性少妇无码播放| 狠狠色噜噜狠狠狠狠蜜桃| 色综合色天天久久婷婷基地| 欧美成人精品第一区| 蜜臀视频一区二区在线播放| 国产麻豆一精品一av一免费| 大地资源在线播放观看mv| 九九视频免费精品视频| 色欲aⅴ亚洲情无码av蜜桃| 超薄肉色丝袜一二三四区| 精品国产你懂的在线观看| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 国产精品视频在线观看| 伊人精品成人久久综合全集观看 | 亚洲αv在线精品糸列| 韩日午夜在线资源一区二区| 少妇扒开腿让我爽了一夜| 青青视频精品观看视频| 欧美极品少妇性运交|