請問各位前輩   MR-JE-B 伺服放大器  有辦法設定 FLS  RLS 讓他常ON嗎?
還是一定要透過外部端子??
麻煩各位前輩指導
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 321 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 76292 分
在線時間: 1007(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-11-21
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-02 15:42
在簡易運動單元參數設置里面有邏輯選擇,在對應的信號把邏輯修改過來就可以了