蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2025-09-17
查看k2416207的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-16 16:58
松下PLC 實時的脈沖輸出數怎么查看
手冊說ch0 經過值和目標值保存在 DT90044-DT90047
但是在監控的時候,數據不對啊
求指導!
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-12-06
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-16 19:24
不同型號的不一樣的吧,我看FP-XH 60T 的 CH0的經過值是DT90348 和DT90349   CH0的目標值是DT90350 和DT90351  

FPWIN-GR7 軟件中就自帶有這些特殊寄存器的注釋,你可以通過查看注釋去查找到。
另外,你貼圖中用的DMV指令是32位指令,需要占用兩個DT寄存器,1個DT寄存器是16位的,你的DT寄存器編號要留出來,不然顯示出來的和傳送的數據不對的
樓主留言:
你是怎么查的,,我在軟件特殊寄存器里  查不到DT90348.
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-12-06
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-17 10:30
FPWIN GR7  編程軟件可以查到的



樓主留言:
謝謝!
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-12-06
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-12-17 10:34
FP-X0  PLC  

CH0  :   經過值低位 DT90400
              經過值高位 DT90401
              目標值低位 DT90402
              目標值高位 DT90403


CH1  :   經過值低位 DT90410
              經過值高位 DT90411
              目標值低位 DT90412
              目標值高位 DT90413
樓主留言:
謝謝!