12樓  發表于: 2016-11-26 23:15
西門子有時出的問題特別怪,樓主有試過PLC信息診斷嗎?CPU是什么情況?還有外部是否有大功率焊機之類的負載,3樓的方法有必要嘗試一下,手頭能找到好點的電源濾波器的話,加一個試試看
[ 此帖被endy2015在2016-11-26 23:20重新編輯 ]
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-11-27 07:39
引用
引用第12樓endy2015于2016-11-26 23:15發表的  :
西門子有時出的問題特別怪,樓主有試過PLC信息診斷嗎?CPU是什么情況?還有外部是否有大功率焊機之類的負載,3樓的方法有必要嘗試一下,手頭能找到好點的電源濾波器的話,加一個試試看

昨晚想了一下,如果PLC正常重啟的話,我程序做了個照明控制,會自動打開。也就是說斷電重啟對其它控制有影響,照明是沒有問題的。但現在情況就是全部控制都關閉。外部沒有大功率焊機,我這pLC就只是控制一個22KW風機星角起動和幾十個電磁閥。而且同一路線還并了另外一套設置,一樣的PLC,那套系統就沒有出現問題。一夜沒睡好,一會還到現場去。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3470 個
工控威望: 21009 點
下載積分: 35993 分
在線時間: 1818(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-13
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-11-27 07:54
看看是不是用子PLC自帶的電源去接外部負載,
有次電工接錯線了,導至電磁閥一動作PLC就重啟 OMRON的PLC
自動化單機,生產線,項目編程調試!
mentayili
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 2655 點
下載積分: 133715 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2025-07-07
查看mentayili的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-11-27 08:01
第一步,強制把所有輸出一起置一(變頻可以不用),看有沒有短路現象,用萬用表量下電壓看有沒有壓降或者超壓(電機線或220搭到控制線路里)。有可能的話在220轉24里多并一個電源板組成雙電源,該24伏不要有斷路器通斷,直連plc。
第二步,觀察下程序,看有沒有能重啟plc的特殊標志位或者指令。
第三步,盡可能的留意下重啟時的規律。
第四步,看plc有沒有報警記錄。
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-11-27 08:04
有些問題就出在你認為最不可能的地方,西門子診斷信息挺方便的,程序里有沒有通迅,循環一類的
lizhiliang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 505 點
下載積分: 12728 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2023-01-06
查看lizhiliang的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2016-11-27 08:50
看看24V輸出是否有短路或者過載
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2016-11-27 09:05
引用
引用第17樓lizhiliang于2016-11-27 08:50發表的  :
看看24V輸出是否有短路或者過載

CPU直接220接入~24只是用在傳感器和模塊供電!
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2016-11-27 09:07
有條件把兩個相同程序的PLC交換下試試
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 497 個
工控威望: 10030 點
下載積分: 11286 分
在線時間: 656(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-08-13
查看711022027的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2016-11-27 09:15
引用
引用第13樓xingyu002于2016-11-27 07:39發表的  :

昨晚想了一下,如果PLC正常重啟的話,我程序做了個照明控制,會自動打開。也就是說斷電重啟對其它控制有影響,照明是沒有問題的。但現在情況就是全部控制都關閉。外部沒有大功率焊機,我這pLC就只是控制一個22KW風機星角起動和幾十個電磁閥。而且同一路線還并了另外一套設置,一樣的PLC,那套系統就沒有出現問題。一夜沒睡好,一會還到現場去。

24v也是要注意的地方,有一次有一臺觸摸屏無規律重啟,換一臺還這樣,最后查明是一報警指示燈線路電線外皮破損短路,報警引起24v短路,24v電壓低引起觸摸屏重啟,而報警不是有規律的,是隨機的。
yangguangfei
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 714 點
下載積分: 4036 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2025-07-30
查看yangguangfei的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2016-11-27 09:17
重點檢查負載側,不要怕麻煩,每一個負載端子處看看,聞聞,在正常時用絕緣物敲擊一下線路或是負載,
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2016-11-27 09:38
我覺得是負載可能有短路引起。這個短路不是頻繁動作,只是在動作的時候導致PLC內部電源被拉低,此時PLC就重起了,這時負載也被斷開。等到程序運行到短路的負載動作的那一步程序時又發生這種現象,重點要監控程序,看它運行到哪一步時發生重啟。然后檢查這步程序所控制的動作和負載。
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2016-11-27 10:14
引用
引用第18樓xingyu002于2016-11-27 09:05發表的  :

CPU直接220接入~24只是用在傳感器和模塊供電!

已換,問題依舊

主站蜘蛛池模板: 亚洲色无码中文字幕| 俄罗斯美女真人性做爰| 国内精品一线二线三线黄| 曰本极品少妇videossexhd | 欧美巨大xxxx做受中文字幕| 国产偷国产偷亚洲高清人| 男人天堂2018亚洲男人天堂| 日韩人妻无码一区二区三区综合部| 午夜亚洲福利在线老司机| 99国产欧美精品久久久蜜芽| 无码人妻一区二区三区线| 激情欧美成人小说在线视频| 亚洲精品成人av在线| 久久婷婷五月综合色和| 国产精品视频一区二区噜噜| 亚洲乱亚洲乱妇无码| 中文字幕乱码免费专区| 无码一区二区三区视频| 久久久一本精品99久久k精品66| 无码欧精品亚洲日韩一区| 国产三级在线观看免费| 精品国产午夜理论片不卡| 国产suv精品一区二区883| 麻豆传传媒久久久爱| 国产精品高清一区二区不卡| 国产在线拍偷自揄拍无码| 少妇富婆高级按摩出水高潮| 亚洲三级高清免费| 国内精品伊人久久久久网站| 又色又爽又黄的免费网站aa| 人成午夜免费视频在线观看| 琪琪女色窝窝777777| 国产免费人成视频在线观看| 首页 综合国产 亚洲 丝袜日本| 国产无遮挡又爽又黄大胸免费 | 无码h黄动漫在线播放网站 | 7777欧美大白屁股ass| 无码乱肉视频免费大全合集| 成 人 色综合 综合网站| 久久久婷婷成人综合激情| 亚洲国产精品一区二区成人片国内 |