蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

joeq68
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 678 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-11-16
最后登錄: 2017-04-23
查看joeq68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-16 20:07
利用脈沖接步進電機驅動器控制步進電機,電機不轉,手動用用一個5V的正極模擬脈沖就能轉。脈沖有輸出,但是把頻率放低之后測得高低電平的壓差只有0.5,COM端接了5v+,這樣沒法時不進電機轉動啊,是不是因為電壓差太小了,對于步進電機驅動器來說,跟沒脈沖一啊,這樣怎么解決,請問你們的脈沖高低電平的壓差是多大,求賜教!多謝。
johnnyw226
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 97 點
下載積分: 658 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-11-30
最后登錄: 2025-11-17
查看johnnyw226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-11 18:30
我也遇到了這個問題,輸出com接地了,出來的脈沖壓差只有400mv,剛開始學習,樓主是怎么解決的啊 急求!!!!!