大家討論一下,交流減速電機頻繁啟停對220V電網的干擾怎么減小或消除?我現在做一個小項目,具體是一個交流減速電機帶動分割器,切換工位。電機的功率不大,只有幾十瓦;2秒鐘電機就會啟動停止一次,電機啟動停止時用示波器可以測量到220V有很大的尖峰。對旁邊的設備也產生了干擾。請問這種干擾還有其他方法怎么消除嗎?現在已經加了EMI濾波器,接地也很可靠,干擾依然在。如下圖的電機。
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 226 點
下載積分: 34853 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2025-10-25
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-15 17:31
按說這就是交流異步電動機,不過帶減速箱而已。不應該產生那么大干擾。加了濾波器不管用,可以串聯個變頻器用的電抗器試試。